Kompatible Temperatur-Sensoren?
Kompatible Temperatur-Sensoren?
Hab mal ein bissel bei Conrad gesucht und den Temp.-Sensor gefunden - ist der zum SIxO kompatibel, weil an der Baghi gibt's nicht allzuviele sinnvolle Stellen zur Öltemp.-Messung...
Datenblatt
Conrad => Bestell.-Nr: 172461-07
...oder der hier:
Datenblatt
Bestell.-Nr: 188103-07 (nur falls der Link nicht geht?)
Datenblatt
Conrad => Bestell.-Nr: 172461-07
...oder der hier:
Datenblatt
Bestell.-Nr: 188103-07 (nur falls der Link nicht geht?)
MfG Chrischan
SiXO 2.0 / 004
SiXO 2.0 / 004
Beide Sensoren haben andere Kennlinien als die vorgesehenen VDO-
Sensoren. Damit muß eine eigene Kennlinie erstellt und in die Software
compiliert werden. Das ist schon ausführlich diskutiert worden und den
meisten Leuten zu schwierig. Siehe hier im Forum "Anwendung->Wasser
Temp Sensor RD 07 Africa Twin".
Zudem ist auch R25 stark abweichend. Das heißt es muß zusätzlich
mindestens 1 Widerstand der SIxO-Hardware angepaßt werden. Ob damit
tatsächlich die Genauigkeit über den weiten Temperaturbereich noch
gegeben ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Von VDO gibt es Temperaturfühler in verschiedensten Varianten mit
der gleichen Kennline passend zum SIxO:
http://www.sixo.de/DOWNLOAD20/sixo_vdo_ ... nsoren.zip
Ist da kein passender für Dich dabei?
Gruß,
Arnold
Sensoren. Damit muß eine eigene Kennlinie erstellt und in die Software
compiliert werden. Das ist schon ausführlich diskutiert worden und den
meisten Leuten zu schwierig. Siehe hier im Forum "Anwendung->Wasser
Temp Sensor RD 07 Africa Twin".
Zudem ist auch R25 stark abweichend. Das heißt es muß zusätzlich
mindestens 1 Widerstand der SIxO-Hardware angepaßt werden. Ob damit
tatsächlich die Genauigkeit über den weiten Temperaturbereich noch
gegeben ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Von VDO gibt es Temperaturfühler in verschiedensten Varianten mit
der gleichen Kennline passend zum SIxO:
http://www.sixo.de/DOWNLOAD20/sixo_vdo_ ... nsoren.zip
Ist da kein passender für Dich dabei?
Gruß,
Arnold
...gut - ich hab mal bei Heraeus angerufen - ich bekomme eine Kennlinie per Mail - sollte ggf. brauchbar sein, alldieweil dann muß ich net selber messen ???
Der untere wäre eh für's Kühlwasser - in dem Fall auch relativ uninteressant, kühlwassertechnisch gibts an der Baghi keine Platzprobleme...
Da isse - und, brauchbar
Der untere wäre eh für's Kühlwasser - in dem Fall auch relativ uninteressant, kühlwassertechnisch gibts an der Baghi keine Platzprobleme...
Da isse - und, brauchbar
MfG Chrischan
SiXO 2.0 / 004
SiXO 2.0 / 004
>alldieweil dann muß ich net selber messen ???
Doch, mußt Du. Weil die Kompensationstabelle im SIxO nicht nur den
Sensor linearisiert, sondern auch die Eingangsbeschaltung vom SIxO.
Das Verhalten von Sensor und Eingangsbeschaltung im Zusammen-
spiel läßt sich in der Theorie schlecht vorhersagen. Daher ist messen
angesagt. Am besten mehrmals und mit verschiedenen SIxOs, um
Fehler auszumitteln.
Vielleicht unterhältst Du Dich über das Thema lieber mit Ralf. Er sieht
das entspannter. Wenn man irgendeine Kompensationstabelle in der
Software ablegt, die so halbwegs mit dem Sensor übereinstimmt
bekommt man sicherlich irgendeine Temperatur angezeigt. Die stimmt
dann zwar nur so grob bei sommerlichen Temperaturen aber das ist
den meisten Leuten egal und auch viele Kfz-Einbauinstrumente schätzen
die Temperatur nur.
Gruß,
Arnold
Doch, mußt Du. Weil die Kompensationstabelle im SIxO nicht nur den
Sensor linearisiert, sondern auch die Eingangsbeschaltung vom SIxO.
Das Verhalten von Sensor und Eingangsbeschaltung im Zusammen-
spiel läßt sich in der Theorie schlecht vorhersagen. Daher ist messen
angesagt. Am besten mehrmals und mit verschiedenen SIxOs, um
Fehler auszumitteln.
Vielleicht unterhältst Du Dich über das Thema lieber mit Ralf. Er sieht
das entspannter. Wenn man irgendeine Kompensationstabelle in der
Software ablegt, die so halbwegs mit dem Sensor übereinstimmt
bekommt man sicherlich irgendeine Temperatur angezeigt. Die stimmt
dann zwar nur so grob bei sommerlichen Temperaturen aber das ist
den meisten Leuten egal und auch viele Kfz-Einbauinstrumente schätzen
die Temperatur nur.
Gruß,
Arnold
...erklär das mal für mich doofen - sprich ich nehme den SIxO, messe im heißen Wasser- bzw. Öltöpfchen die aktuelle Temp. des Mediums und vergleiche das zum einen mit der Liste und den Anzeigewerten des SIxO richtig
Im nächsten (oder gleichen) Schritt vergleiche ich noch die Widerstandswerte mit der in der Tabelle
Im nächsten (oder gleichen) Schritt vergleiche ich noch die Widerstandswerte mit der in der Tabelle
MfG Chrischan
SiXO 2.0 / 004
SiXO 2.0 / 004
Aufbau/Ablauf ist wie folgt:
- Kompensationstabelle ausdenken und in die Software compilieren
- Sensor (SIxO) und Referenz (Meßgerät) in Flüßigkeit tauchen und
ganz langsam erwärmen (so 1..2 Tage über den Temperaturbereich)
- Abweichung zur Referenz mitloggen
- Kompensationstabelle entsprechend korrigieren und Messung wieder-
holen
Für die initiale Kompensationstabelle brauchst Du die Sensorkennlinie und
Wissen über das Verhalten der SIxO-Eingangsschaltung.
Ich habe mir ein Meßgerät gekauft, was auf der seriellen Schnittstelle die
Meßwerte kontinuierlich ausgibt. Für den SIxO habe ich mir Software ge-
schrieben, die ebenfalls die Meßwerte kontinuerlich ausgibt. Und für den
PC Software, die die beiden Datenströme synchronisiert mitloggt.
Wie gesagt: Temperatur mit dem SIxO schätzen statt messen ist für
den Normalsterblichen völlig ausreichend. Mit Ralf hatte ich mich schon
mal über ein Verfahren unterhalten, bei dem nur zwei Punkte der Sensor-
kennlinie bekannt sein müssen. Das Verfahren ist noch nicht etabliert.
Erfordert von mir oder Ralf noch ziemlich viel Handarbeit.
Gruß,
Arnold
- Kompensationstabelle ausdenken und in die Software compilieren
- Sensor (SIxO) und Referenz (Meßgerät) in Flüßigkeit tauchen und
ganz langsam erwärmen (so 1..2 Tage über den Temperaturbereich)
- Abweichung zur Referenz mitloggen
- Kompensationstabelle entsprechend korrigieren und Messung wieder-
holen
Für die initiale Kompensationstabelle brauchst Du die Sensorkennlinie und
Wissen über das Verhalten der SIxO-Eingangsschaltung.
Ich habe mir ein Meßgerät gekauft, was auf der seriellen Schnittstelle die
Meßwerte kontinuierlich ausgibt. Für den SIxO habe ich mir Software ge-
schrieben, die ebenfalls die Meßwerte kontinuerlich ausgibt. Und für den
PC Software, die die beiden Datenströme synchronisiert mitloggt.
Wie gesagt: Temperatur mit dem SIxO schätzen statt messen ist für
den Normalsterblichen völlig ausreichend. Mit Ralf hatte ich mich schon
mal über ein Verfahren unterhalten, bei dem nur zwei Punkte der Sensor-
kennlinie bekannt sein müssen. Das Verfahren ist noch nicht etabliert.
Erfordert von mir oder Ralf noch ziemlich viel Handarbeit.
Gruß,
Arnold